柏武吉 2020-07-17 21:48:17 | 江苏省 土建预算计价软件GCCP | 712查看 1回答
脚手架搭设问题?
一栋建筑面积为1149.48m2框架结构配电房,檐高13.6m,一层层高5m,二层层高3m,三层层高5m,综合脚手架、混凝土浇筑、砌筑脚手架、抹灰脚手架如何套项?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、综合脚手架:按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算;注意根据工程所在地区的计价规则,不同高度等级需要分开计算。
2、混凝土浇筑:采用综合脚手架和满堂脚手架;满堂脚手架按室内净面积计算。
3、砌筑脚手架:采用里脚手架,按建筑面积的一半计算。
4、抹灰脚手架:采用里脚手架,按建筑面积的一半计算。
首次提交 2020-07-17 22:43:07 最近修改2020-07-17 22:44:12 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看