    有一个问题一直不是很明白,可不可以帮我解释一下,就是消防电里面。那个隔离器它在规范里不能超过32个点吗?但是规范又说一个回路不能超过200个点,这样子就那个信号线,我感觉一般的设计图都是把所有的设备都串联连接在一起的,都是已经超过32个点了。如果根据那个隔离器来说只能带32个点,那不是有很多个回路。但设计画的图只有一个回路,那那个隔离器是怎么样放的,它直接就是放在那个总线那里串联在一起吗?还是设计没有认真处理好平面图跟系统图关系,因为系统图的隔离器是并联画的。现在我就是纠结信号线的工程量是怎样计算。

    2020-07-18 12:43:39 补充

    信号线长度是按几个回路算?如果隔离器有6个,那是不是需要算6个回路的量吗,还是按图算一个回路的量?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 总线制,控制线是二根。

    2020-07-18 11:15:19 

  • 现在的规定也就是一个回路可以带200个点,并且预留10%,那么也就是180个点,一个隔离器可以带32个点,那么180/32=6个隔离器,也就是说一个回路下最多可以有6个隔离器,每个隔离器下是32个点