27****@qq.com 2008-08-11 08:38:40 | 广东省 土建算量GCL2013 | 569查看 10回答
在图形算量中关于墙标高的定义问题?o
请问在算梁,板的时候我都是用的结构标高,H-0.05,现在我算墙的体积量的时候怎么定义他的低标高呢?是按结构还是按建筑呢?会有什么影响呢?它的高度就是层高吗 ?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙还是采用你定义的层标高。按结构标高或建筑标高,不影响墙的工程量,墙高可以定义为层高,软件自动扣减梁板所占的体积.
2008-08-11 08:42:38
-
都按建筑标高来定义也不会有什么影响的。
2008-08-11 13:17:02
-
在图形算量中,墙、柱一般采用-0.005m的标高,在钢筋算量中采用正负零标高计算比较方便核查工程量是否准确。
2008-08-15 14:34:34
-
墙的高度就按默认层高,把它画上去就可以,把梁板都画上去后,汇总计算,如果有柱,你查看工程量计算式,会发现软件会自动扣减与其相交的梁、板、柱的问题,量的计算不用担心,只要把相关的信息输入正确,软件就会按你的要求来做。
2008-08-11 09:05:31
-
在图形算量中按建筑标高来设置.
2008-08-11 09:20:14
-
计算工程量时。最好是用建筑标高,有时会碰到0.000以下墙体是不同材料。
2008-08-11 10:47:27
-
墙的高度就按默认层高,把它画上去就可以,把梁板都画上去后,汇总计算,如果有柱,看工程量计算式,软件会自动扣减与其相交的梁、板、柱的问题,量的计算不用担心,只要把相关的信息输入正确,软件就会按要求做。
2008-08-13 08:19:40
-
图形算量中是按建筑标高,墙体计算是按层高汇总的不会有影响。
2008-08-11 08:48:40
-
这是结构标高比建筑标高低0.05,你就按层高定义,不会影响什么,因为它每层都低,层高还是一样的.
2008-08-11 08:44:00
-
标高最好不要调整,要按结构标高都按结构标高计算,全楼只有顶层与首层有点出入,总量不会差的。
2008-08-11 08:52:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看