火流星 2008-08-12 09:16:16 | 四川省 其他专业 | 4480查看 6回答
为什么地下室脚手架,既要套综合脚手架又要套满堂脚手
为什么地下室脚手架,既要套综合脚手架又要套满堂脚手架?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂脚手架只有在基础是筏板基础才能计算,是筏板基础浇砼等到工作使用 的。 综合脚手架:是地下室外墙做防水、墙面抹灰使用的。 使用的部位不同,如果发生,就都要计算。
2008-08-12 09:19:30
-
满堂脚手架是计算阀板基础时计算的,综合脚手架是计算主体和装饰的时候要得。
2008-08-12 09:27:54
-
基础满堂脚手架的计算是在满足以下两个条件时才可以计算,即满足基础底面积和基础深度。 综合脚手架是按整个建筑物的建筑面积计算的,主要针对内墙砌筑和外墙装修而设置。
2008-08-12 09:29:32
-
按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架。 底面积超过4平方米或深度1.5米以上的设备基础; 现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4平方米以上或施工高度在1.5米以上时,现浇带形基础宽度在2米以上时,按基础底面积套用满堂脚手架基本层项目乘以0.5系数。 室内地坪或楼面至装饰天棚高度在3.6米以内的抹灰天棚、钉板天棚、吊顶天棚的脚手架按天棚简易脚手架计算,室内地坪或楼面至装饰天棚高度超过3.6米的抹灰天棚、钉板天棚、吊顶天棚的脚手架按满堂脚手架计算,屋面板底勾缝、喷浆、屋架刷油的脚手架按活动脚手架计算。工程量按室内净面积以平方米计算。 满堂脚手架的高度以室内地或楼面至天棚底面为准,无吊顶天棚的算至楼板底,有吊顶天棚的算至天棚的面层,斜天棚按平均高度计算。计算满堂脚手架后,室内墙柱面装饰工程不再计算脚手架。满堂脚手架的基本层高在3.6~5.2米之间者,计算满堂脚手架基本层,超过5.2米时,每超过1.2米计算一个满堂脚手架增加层。计算增加层脚手架时,超高部分在0.6米以内者舍去不计,超过0.6米者,计算一个增加层。 例如建筑物天棚高为9.2米,其满堂脚手架的增加层数为:9.2-5.2/1.2=3,余0.4米。 如果工程基础属于上述类型或者是层高超过3.6米的装修都需要再套一项满堂脚手架。
2008-08-12 12:49:26
-
满堂脚手架是对于天棚装饰的,综合脚手架分为浇灌综合脚手架和砌筑综合脚手架,在云南满堂脚手架是室内净高在3.6-5.2之间时计算一个基本层的。如果是框架结构就应该有浇灌综合脚手架和砌筑综合脚手架,满足满堂脚手架的条件的还应该有满足满堂脚手架。,你看一下你们地区的定额。
2008-08-12 10:08:34
-
综合脚手架是按地下室的建筑面积计算的,满堂红脚手架是看地下室的层高来定的。如果层高超过3.6米就要做满堂红脚手架。
2008-08-12 10:20:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看