• 是不是≥16mm2的电缆头才需要计算?

    还有个问题,五芯YJY-4*70+1*16电缆,计算电缆头是,一个70mm2的电缆头吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、是的,大于16才算电缆头

    2、电缆投的尺寸是看电缆其中一芯的尺寸(比如4*35+1*16,就看35就可以了)。

    2020-07-21 17:59:33 

  • 是的。

    2020-07-21 17:54:30 

  • 不管大小都得计算电缆头,控制电缆那么小,也要计算电缆头。

    一根五芯电缆,计算两个70的五芯电缆头,不是一个。