Jeon_SoMin 2020-07-22 10:28:03 | 广东省 安装 | 1105查看 2回答
广东10定额中的水灭火系统控制装置调试 200点以下/系统,200点指的是什么?
200点指的是什么?是喷头个数吗?然后一栋楼只能套一个系统吗?比如我有150个喷头,3个水流指示器,我该怎么套定额。200点指喷头?多少个系统是指水流指示器?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是指的喷头数,是指的水流指标器的数量为准。
2020-07-22 10:30:57
-
选择200点以下,工程量是3个系统(每个防火分区为1个系统)
2020-07-22 10:33:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看