王彬 2020-07-22 15:42:25 | 河北省 钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 981查看 3回答
请问一下 屋顶层的标注什么意思
这个(4C20)是什么意思 好像不是原位标注 下边的这个信息是这跟梁的原位标注吗 还是其他的意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,你圈的是该跨的原位标注,(4C20)是上部的跨中钢筋,2C18是下部钢筋,只是位置偏了点(本应该标在蓝色框框位置的),那是为该跨中间还有次梁,不能把标注标在梁线内的。
2020-07-22 15:45:55
-
不应该是在支座的,除非是显示的问题,或许是梁跨中的信息。
2020-07-22 15:45:05
-
()里面的看着像是架立筋然后标注错地方了,下面的就是梁的下部原位标注
2020-07-22 15:49:08