赤兔girl 2020-07-22 15:59:59 | 山东省 安装 | 8016查看 4回答
请问:排水管道穿楼板预留孔洞,套什么定额,不需要套管吧?
以下为图纸说明,谢谢您的解答。
4.1.12 所有给排水管道穿越楼板处均按照施工及验收规范预留孔洞;管道穿越隔墙、楼板时,应采用不燃性材料将其周围的缝隙填充密实。
e、排水管穿楼板应预留孔洞,塑料管安装时应设置止水环,安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高20mm的阻水台。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
排水管道穿楼板预留孔洞,在管道安装定额中是包含这道工序的,不另套定额。
2020-07-22 16:01:45
-
孔洞不用套子目,孔洞处是要安装套管的,这个套管是要单独套相应套管或相应管径的管道的子目去计算的
2020-07-22 16:02:00
-
答:执行穿墙和穿楼板套管的定额子目,预留孔洞包含在内的
2020-07-22 16:05:35
-
包括在排水 管的定额 中了,不另行套子目了
2020-07-22 16:17:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看