17****@qq.com 2008-08-12 15:46:02 | 云南省 其他专业 | 3520查看 5回答
梁的集中标注为:KL1(3)300*700
梁的集中标注为:KL1(3)300*700 A8@100/150(2) 2C20 G4A12 在梁的第一跨下部钢筋为:2C18+2C16 N4A12 请问:在原位标注上侧面钢筋中腰筋为G4A12【1-3】那么第一跨中下部的N4A12 要怎么在原为标注上输入?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
N4A12在原位标注上直接输,G4A12在原位标注的第二跨开始输,写成 [2-3】
2008-08-12 15:53:00
-
梁的集中标注为:KL1(3)300*700 A8@100/150(2) 2C20 G4A12 在梁的第一跨下部钢筋为:2C18+2C16 N4A12 请问:在原位标注上侧面钢筋中腰筋为G4A12【1-3】那么第一跨中下部的N4A12 要怎么在原为标注上输入? 答:第一跨中下部的N4A12的侧面钢筋要对应在原位标注的时候输入,且要在第二跨侧面构造钢筋中修改G4A12【1-3】为G4A12【2-3】。如果你不修改的话,那么软件会多计算侧面构造钢筋的工程量
2008-08-12 15:59:11
-
这个问题就需要你手动的去修改下 平法表格里的 侧面钢筋了, 你不会把G4A12在 第二跨 写成 [2-3】
2008-08-12 15:50:02
-
在表格里相应跨的腰筋位置输入就可以了
2008-08-12 15:50:29
-
第一跨下部的钢筋信息有误、去找下设计。我想你第跨应该是上部钢筋吧,如果是的话就在上部钢筋按信息输入即可。N4A12是代表腰筋、在原位标注1-3跨中输入腰筋中输入N4A12即可。N4A12表示受扭腰筋。
2008-08-12 15:51:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看