有点坏 2020-07-23 17:28:50 | 陕西省 安装 | 1363查看 2回答
竖井预分支电缆
主电缆为预分支电缆
1、主电缆长度是不是算到16层顶板-0.2m,预分支电缆顶部是不是用吊环吊起来?
2、15层主电缆分支器一般安装高度为多少?有人说2.1m(请师傅们说说)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆是沿桥架敷设的,在桥架内固定 即可
2、分支器1.5米即可
2020-07-23 17:32:46
-
主电缆为预分支电缆
1、主电缆长度是不是算到16层顶板-0.2m,预分支电缆顶部是不是用吊环吊起来?
2、15层主电缆分支器一般安装高度为多少?有人说2.1m(请师傅们说说)
答:1、是的用吊环或者在支架之内固定的
2、预分支电缆没有电缆分支器,就是主电缆和分支电缆
首次提交 2020-07-23 18:44:49 最近修改2020-07-23 18:45:19 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看