• 各位专家好,安装新手小白求指导!谢谢大家了!

    已知: 1F层高3.9,2-4F层高均为3.6,图示电缆为总配电箱ZAL-楼层配电箱AL系统图。

            

             总配电箱ZAL落地安装, 照明配电箱AL强电井距地1.5米明装。

             

             配电箱电缆沿桥架敷设。

    问题:想知道图示电缆的垂直长度,不知道我理解的对不对,3.9+2.4+3.6*2+1.5电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    错误。总配电箱到每个楼层配电箱的电缆各是一根,要分开算。应该这样算:

    到一层配电箱电缆长度:假设两个配电箱挨着,那么两个箱子的中心点直线距离再加箱子预留;

    到二层:3.9-总配电箱高度+1.5+两个配电箱预留;

    到三层:第二层的高度+3.6;

    到四层:第三层的高度+3.6.

    最后汇总时还要乘以弯曲系数。


    2020-07-24 15:23:21 