123 2020-07-24 15:30:12 | 山东省 安装 | 4285查看 4回答
电缆工程量中,预留长度是怎么计算出来的?
我只指导有个总长度乘以2.5%;但是跟系统自己出的工程量不一样。
1.我想知道多出来的预留长度是啥?
2.是所有线缆规格,不论电源线,其他双绞线。都需要预留长度2.5%,是吗。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆工程量中,预留长度是怎么计算出来的?
我只指导有个总长度乘以2.5%;但是跟系统自己出的工程量不一样。
1.我想知道多出来的预留长度是啥?
2.是所有线缆规格,不论电源线,其他双绞线。都需要预留长度2.5%,是吗。
答:预留长度按照电缆计算规则执行,截图参考!
电线的预留按照截图参考,电线没有松弛系数。
首次提交 2020-07-24 15:32:50 最近修改2020-07-24 15:34:50 (修改过2次)
-
图中的都是线,不能乘2.5%
2020-07-24 15:32:57
-
电缆接配电箱、电机都有预留长度,具体的预留多少要看章节说明;
只有电缆有弯折系数是2.5%。
2020-07-24 15:34:33
-
1、电缆是拉不直的,特别是室外大电缆,但是这部分不好计算,所以电缆有个弯曲系数,来增加电缆的长度。2、电缆才有弯曲系数,电线是没有的。
所以,最重要是先确定你要计算的是电线还是电缆,不清楚就好好查下。
2020-07-24 15:35:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看