wy****@163.com 2008-08-13 17:53:01 | 河北省 其他专业 | 3748查看 15回答
电气预算中计算管线时是按照图纸画的有拐弯的还是应按照实际的直线长度?.
在电气工程中,计算管线的时候一般是按比例尺量的,但图纸画的都是为了看的清楚所以都有拐弯之类的,但实际工程中应该是取最适合的直线长度,那么在计算工程量的时候是否都应该按照实际的直线长度呢?
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按照实践长度+附加长度 敷设的附加长度: 1、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉,附加长度2.5% 2、电缆进入建筑物,附加长度2.0米 3、电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留,附加长度1.5米 4、变电所进线、出线,附加长度1.5米 5、电力电缆终端头,附加长度1.5米 6、电缆中间接头盒,附加长度两端各留2.0米 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,附加长度高+宽 8、高压开关柜及低压配电盘、箱,附加长度2.0米 9、电缆至电动机,附加长度0.5米 10、厂用变压器,附加长度3.0米 11、电缆绕过梁柱等增加长度,附加长度按实计算 12、电梯电缆与电缆架固定点,附加长度每处0.5米
2008-08-13 17:58:34
-
应按布管施工要求量比如管要翻到墙上要垂直墙而不能斜交墙面
2008-08-14 09:10:01
-
看你站在哪个角度去做预算.灵活处理吧.这就是造价的奥妙所在,有一定的规则也有一定的操作性,是吧?!
2008-08-14 19:31:31
-
计算电气管线工程量一般应该按实际布管线计算,甲方一般也都理解,因大多时按实际算的量会比按图纸算的量多。
2008-08-13 17:57:32
-
电气工程中,本来也不可能象管道一样严格按图纸走,图纸不可能完全体现工程实际,预算可按图纸走,结算也应按图纸走,明显不同的或能够准确计量的可按实际走。
2008-08-13 17:59:15
-
按照图纸计算。
2008-08-13 18:02:06
-
电气工程中,计算管线长度时应该根据实际管路走向(如声像资料)计算,如果没有声像资料,且管路走向部位又没有如井道、立柱等阻挡物时,应该以最短的直线距离加上垂直高差计算工程量,规范上就要求管路走向要横平竖直嘛,至于图纸画的管路走向有拐弯之类的,在定额含量中已经综合考虑的。
2008-08-14 10:07:20
-
原则上是按图纸计算,但图纸中的管线有明显走不通的地方就应按照实际的走向计算,如楼梯处的管线,图纸上画的是在梯段上斜着走,实际施工时,多数是在楼梯处的沿水平墙布置等
2008-08-14 10:32:51
-
应该按实际怎么布的怎么量 ,实际情况是按直线布的,就按直线距离计算。 不能按图纸上的,有时候图纸上只是一个示意而已。 还有纠错一下 :上面的那个涓涓说的是电缆的计算规则。跟这个问题一点关系都没有。
2008-08-13 18:09:13
-
计算电气管线工程量一般应该按实际布管线计算,甲方一般也都理解,因大多时按实际算的量会比按图纸算的量多
2008-08-13 18:22:34
-
应该按最适合、最短距离计算。
2008-08-13 18:31:32
-
提施工计划的时候应该是按直线长度取,结算是按图纸量算.
2008-08-13 19:19:39
-
原则上应按照图纸走向计算。
2008-08-13 20:11:32
-
个人意见:实际情况是按直线布的,就按直线距离计算。
2008-08-14 14:21:04
-
作为造价员,个人认为应该按照实际或者大众的施工方法计算,因为图纸只是示意从某点到某点的线路情况,具体走向是要根据实际施工进行预埋的,所以应该根据实际计算。
2008-08-20 00:35:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看