子非鱼 2020-07-27 11:33:37 | 四川省 安装 | 1290查看 2回答
消防喷淋阀门、管道与管件问题
1、卡箍连接的喷淋管道,阀门(或水炮)与管道连接的位置需要设置卡箍管件吗?
2、阀门与阀门之间的位置(很近)需要设置管道吗?
3、管道直通是按什么规则设置的?相应的规范是哪一本?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、卡箍连接的喷淋管道,阀门(或水炮)与管道连接的位置需要设置卡箍管件吗?答:根据具体情况,查看阀门连接方式确定,一般情况都需要卡箍。
2、阀门与阀门之间的位置(很近)需要设置管道吗?答:需要设置管道。
3、管道直通是按什么规则设置的?相应的规范是哪一本?答:管道直通理论一般都是6米设置一个,镀锌管道一般都是6米一根。具体根据现场条件酌情调整。望采纳
2020-07-27 11:38:29
-
1、需要;
2、可以连装入闸阀和止回阀挨到一起是可以不需要短管的;
3、一般是按照定尺6m考虑
2020-07-27 11:39:44
-
请问大家,消防沟槽管件组价是组在管道里面的,到了结算的时候,请问沟槽管件是按实结算吗?例如沟槽卡箍、正三通等管件,控制价的时候是综合考虑的,大家在结算时都是如何处理的呢?
-
泵房里面设计说明与阀门连接的管道为法兰连接,法兰、管件如果计算?
是一个阀门2个法兰吗?管件单独计算是指那些呢2020-09-08 08:37:15 补充设计说明写的是除了与阀门连接的管道为法兰连接,其他为螺纹连接,是否只是与阀门连接的管道才单独计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看