@猪西女孩 2020-07-27 14:42:59 | 广东省 安装 | 1688查看 1回答
接闪带高差
明装避雷网在31.9米处,暗装避雷网在30.2米处,明装与暗装要连通,我需要给明暗装高差的量来连通,但是如果此处刚好有一处引下线(如下截图),①我是否还需要再给高差连通?还是直接由引下线连通?②明暗装高差连通用什么连通?
2020-07-27 15:17:24 补充
机房层有明装接闪带,与屋面层的明装、暗装接闪带需要连通,机房层也有引下线的,是否机房层与屋面层接闪带的高差有引下线的地方也不用计算高差?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、直接 由引下 线连接
2、圆钢或扁钢焊接
2020-07-27 14:47:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看