15295463335 2020-07-28 09:30:53 | 江苏省 土建 | 812查看 3回答
筏板基础90公分,那么框架柱剪力墙插筋还要去算接头么
筏板基础90公分厚,那么框架柱剪力墙插筋还要去算接头么。地下室-1层5米高,钢筋是从基础直接到-1层顶,还是从基础顶处断开用机械连接搭接的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板面开始计算有接着头。
2020-07-28 09:33:18
-
看经审批同意的施工组织设计方案而定。一般是基础层与负某层进行机械接驳的。如果是一次性的,不用计算了。
2020-07-28 09:34:08
-
和选择的施工方法有关。如果仅是地下室的话,不留接头。直接到顶,如车库的外墙。如果上面有楼座的话,通常留插筋,基础施工完后,重新放线校核插筋的位置,再进行接钢筋。
2020-07-28 09:35:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看