• 构造柱设置部位的问题j

    1.在200厚墙与100厚墙相交处要不要设置构造柱? 2.设计中构造柱箍筋在楼层上下各600处要加密应该怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.在200厚墙与100厚墙相交处要不要设置构造柱? 答:应该设置构造柱。一般的图纸说明,是墙的交叉处、拐角处、端头设置构造柱,这种情况是属于第一种墙的交叉处。 2.设计中构造柱箍筋在楼层上下各600处要加密应该怎么设置? 答:在定义构造柱构件时,在其它属性中可以直接输入加密长度。

    2008-08-14 11:09:28 

  • 你的第一个问题不是服务新干线的人员能答复你的事,最好找一下设计院的人员问一问要不要用的事。 你的第二个问题在建定义构造柱时在箍筋设计里如A8@100/200,那就告诉你在中间箍筋间距是200,上下两端箍筋间距也就是加密区间距为100,知道了吧

    2008-08-14 11:09:47 

  • 1.在这两种墙体交界处没必要设置,不过两种墙体相交处要压钢筋,100厚的墙通常只是起个隔断的作用,要是真设的话可以在200厚墙的顶端设置; 2.它是在属性里面输入加密高度的如下

    2008-08-14 11:14:07 

  • 1. 设不设构造柱要看结构形式,你应该和设计联系一下,主要取决于设计. 施工单位自已设计了也要进行签证,否则白做. 2. 箍筋加密你可在构造柱定义的其他箍筋里面设置,手算需要加密的根楼,输入就行.

    2008-08-14 11:16:45 

  • 一般情况下第一个问题是不需要设置构造柱 的,除非图纸有说明。 第二个问题就按上面的人说的,挺准确的。

    2008-08-14 11:16:46 

  • 1.100墙与200墙不符合砖的模数,你说的应该是混凝土剪力墙才有的情况。所以在结构上转角处应设节点暗柱。 2.构造柱定义构件中有上下加密范围,按图纸设置。

    2008-08-14 11:16:56 