zy 2020-07-28 17:19:25 | 河南省 安装 | 663查看 4回答
电缆的一个问题?
各位老师晚上好,请教一个问题。
第一幅图是户外配电箱进户内的线路图,第二幅是平面的标注。
请问这俩是冲突还是说先穿PC再穿SC50?
2020-07-28 18:04:34 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不冲突。
截图三是电缆分线箱的出线,到各个样板间去的,有PC塑料管,也有SC钢管;
截图四是电缆分线箱的进线,从室外箱变敷设进电缆分线箱的,用SC100的钢管;
首次提交 2020-07-28 17:28:45 最近修改2020-07-29 04:45:56 (修改过1次)
-
上面图是出线,下面和平面图是进线,不冲突。
2020-07-28 17:21:59
-
只能选一个,需要设计确认下。
或者预埋SC,立管PC。
首次提交 2020-07-28 17:22:54 最近修改2020-07-28 17:25:20 (修改过1次)
-
各位老师晚上好,请教一个问题。
第一幅图是户外配电箱进户内的线路图,第二幅是平面的标注。
请问这俩是冲突还是说先穿PC再穿SC50?
答:只能解释为一个室内,一个室外
2020-07-28 18:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看