有关梁的侧面钢筋问题j
梁的集中标注是这样,350*550,G4A12(侧面钢筋)其余的省略 ,在原位标注时,有一跨截面变为350*400 请教一下,这个350*400的跨有没有G4A12?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101里规定的是梁高h>=450mm时才设置侧面钢筋的,如结构图纸没单独说明,则400高不用设置侧筋.
2008-08-14 16:51:39
-
03G101里规定的是梁高h>=450mm时才设置侧面钢筋的,如果你的结构中没有单独说明的话这跨应该没有
2008-08-14 16:13:09
-
03G101里规定的是梁高h>=450mm时才沿高度设置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距小于等于200mm,如图纸没单独说明,则400高不用设置侧筋
2008-08-14 16:31:00
-
梁高小于400应该是不要设置侧面钢筋的。
2008-08-14 16:50:33
-
没有,因为高度小于450mm。
2008-08-14 19:01:08
-
根据规则是没有,但是不知道施工时候怎么做。
2008-08-14 15:56:24
-
没有。只有在梁复高于450才可以设。
2008-08-14 15:56:41
-
看一下结构说明,通常梁高小于500不设置侧面钢筋.
2008-08-14 15:57:04
-
变截面的一跨有没有单独的注标?不过一般400高的梁是不设置侧筋的