• 墙柱钢筋锚入基础设置问题

    剪力墙拉筋插筋

    我的剪力墙拉筋是间距是600*600,但是到了承台这里就变成400了,该如何设置呢?还有就是这个图一的插筋设置是不是也适用于筏板呢,就是剪力墙锚入到筏板而不是承台是不是也要像图一那样设置呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙拉筋间距是600*600,但是到承台里变成了400,可以在汇总计算后,调整拉筋根数来处理按实际修改为实际数量后,锁定处理,插筋设置同样也适用于筏板.

    2020-07-30 08:33:11 

  • 剪力墙拉筋到了承台变成400了,不用处理;剪力墙锚入到承台要像图一那样设置的,调整墙底标高。

    2020-07-30 07:10:37 