Scropio 2020-07-30 11:37:01 | 山东省 安装 | 6141查看 2回答
消防图纸中,关于短路隔离器;
地下车库图纸,有很多防火分区。都没有体现短路隔离器。但是实际工程肯定是有的。
请问:地下车库,还有单体楼中,怎么判断短路隔离器数量?
是180个点,用一个短路隔离器。还是32个点用一个?还有关于回路的问题。我是分不清楚。
请给出正确解释。万分感谢。
2020-07-30 11:39:05 补充
如果在配电房里的气体灭火系统,有了气体灭火控制器。也没有画短路隔离器。
请问:气体灭火系统是否需要短路隔离器。是不是可以理解为灭火控制器就代表了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要按点数分的,一般是每个回路不超过200点,一个短路隔离器最多保护32点,然后穿越防火分区的时候 要在穿越处设置一个短路隔离器
2020-07-30 14:04:19
-
答:1、每一个防火分区需要设置一个,地下车库也是一样的
2、只要是一个单独的防火分区回路设置就需要短路隔离器
2020-07-30 11:44:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看