砖混结构圈梁钢筋和圈过梁钢筋计算不对,圈梁钢筋应锚入过梁,但实际计算不对,如何解决?/
砖混结构圈梁钢筋和圈过梁钢筋计算不对,圈梁钢筋应锚入过梁,但实际计算不是,如何解决?如圈梁240*200 4b12,圈过梁370*400 6b14,圈梁钢筋遇洞口锚入过梁l=锚固长度,实际软件计算是在过梁处断开弯锚l=250-保护层厚度,请问如何解决?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际软件是按照圈梁的锚固计算的
2008-08-15 15:56:06
-
可以在计算设置中的节点设置中修改,在砌体结构中圈梁一字型节点,把250改成一个锚固长度就可以了。
2008-08-15 15:52:55
-
圈过梁钢筋应该是搭接,不应该是锚固吧。
2008-08-15 16:01:51
-
圈过梁目前还只能用手算。
2008-08-15 17:55:37