门的离地高度
我用的结构标高画的图,为了使门窗洞口和建筑标高一致把门窗的离地高度加上了地面做法高度50mm,但是有了这个离地高度门下就多了50mm的墙,如果不加,门顶高度与实际又不符,应该怎么处理。
2020-08-01 17:56:09 补充
门的离地高度不为0的画地面块料面积就少了门洞口下面的面积
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
离地高度是建筑地面标高到窗台的距离。
如果你楼层设置的是结构标高,窗离地高度就需要加上结构标高与建筑标高的差高了。
首次提交 2020-08-01 17:53:11 最近修改2020-08-01 18:01:26 (修改过1次)
-
就按上了地面做法高度50mm
2020-08-01 17:53:47
-
答:把门洞口高增加50mm。
首次提交 2020-08-01 17:53:54 最近修改2020-08-01 17:59:09 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看