李 2020-08-03 17:14:43 | 重庆市 土建施工土建计量GTJ | 676查看 2回答
板负筋设置问题
图中,板顶负筋设置为c10@180,为什么在布筋情况查看的时候显示至覆盖了一部分,红色框内为什么没有布置钢筋呢?
2020-08-03 17:17:00 补充
为什么有些地方有负筋覆盖,有些没有呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这是自动识别的吧,有时软件会因为梁与板的范围不同,也有可能是设计图纸等原因,不能完美处理,需要手工调整一下。所以说软件只是个工具,现在都说软件能处理95%的钢筋,但有些个人认为还需要手工来处理的。不能全部交给软件的。
选中这个负筋,会出现上中下三个端点,手工拉动上下二个端点到需要的位置
首次提交 2020-08-03 17:17:19 最近修改2020-08-03 17:22:50 (修改过3次)
-
是CAD图不标准,造成重叠布置或漏布置的问题。你把重叠布置的删除,漏布置的补上。
2020-08-03 17:19:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看