叶风 2020-08-04 07:58:12 | 河北省 安装 | 855查看 4回答
消防报警系统,和喷淋水系统
甲方要求把喷淋水系统去掉,是不是还要去掉消防报警电呢,即上图?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是啊,喷淋系统是管道专业,报警属于消防电系统,不能取消的。
2020-08-04 08:02:42
-
取消喷淋系统,不需要取消消防电。如果取消消火栓系统,则需要取消自动报警中消火栓按钮系统的电。望采纳
2020-08-04 08:08:13
-
电气图纸没有喷淋水管道。
2020-08-04 08:15:00
-
甲方要求把喷淋水系统去掉,是不是还要去掉消防报警电呢,即上图?
答:1、消防水系统包含消火栓系统和自动喷水灭火系统
2、要求去什么就去什么,消防电属于自动报警系统,没有要求不能取消
3、这个根据设计规范是不允许取消的,建议有取消的书面的内容
2020-08-04 08:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看