• 关于2015定额中,避雷引下线竖向与各楼板柱主筋焊接涉及的计量、计价问题

    2015定额D.9防雷及接地装置的说明如下

    说明:十二、利用建筑物内主筋作接地引下线、利用圈梁内主筋作均压环接地连线,如需用钢筋对引下线、均压环螺纹连接处进行跨接,执行柱主筋与圈梁筋连接子目。每处按两根主筋或两根圈梁钢筋焊接连接计算。

    工程量计算规则:六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10M”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。


    设计图纸中一般会标注: 1、本工程按二类防雷建筑物考虑防雷措施;

    2、利用柱内主钢筋作为引下线,当钢筋直径大于16mm时应利用两根钢筋采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接作一组引下线;

    3、各层楼板及顶板内的钢筋网要求绑扎并在柱位处与各防雷引下线(其间距不大于18m)相互连通。

    请问:

    1、避雷引下线的工程量是否包含两部分内容:引下线长度工程量=(从女儿墙顶至基础底的高度) * (柱主筋引下线的处数);引下线与各楼板柱主筋的焊接工程量=(楼栋的层数含地下室) * (柱主筋引下线的处数)。

    2、避雷引下线套取定额子目是否也包含两部分:(1)避雷引下线 利用建筑物主筋引下;(2)柱主筋与圈梁钢筋焊接。


    网上查询到的资料中,感觉描述不太清晰准确,1、有的说:只有涉及到均压环的楼层,执行与引下线的处数的柱主筋焊接,其余楼层不焊接。那么这样的话,是否与图纸说明中的各层楼板相冲突。2、也有的说:避雷引下线 利用建筑物主筋引下的定额子目已经包含与各板的柱主筋焊接。而从该定额工作内容来看,应是包含引下线的竖向焊接,而非与柱主筋的水平焊接。


    关于以上问题,向各位同行、专家、高手请教,请给予指导,在此有逐一谢过。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、只有涉及到均压环的楼层,执行与引下线的处数的柱主筋焊接,的说法是对的。其余楼层不用焊接的。与图纸不会冲突的,一般图纸设计为每三层设一层均压环。

    2、避雷引下线 利用建筑物主筋引下的定额子目不已经包含与各板的柱主筋焊接。只包括柱主筋焊接。

    2020-08-04 09:17:47 