张美丽 2020-08-04 14:59:56 | 江苏省 安装 | 2326查看 2回答
安装中UPVC排水管道留堵洞口问题
二次装修 楼板打孔,吊模堵洞600个,没做签证,审计说包含在UPVC排水管道中了,江苏定额UPVC排水管工作内容中有留堵洞口 不给这部分堵洞费用 但是排水管定额材料里不含堵洞吊模用到的PVC板,PVC管,堵漏王水泥等材料,请问UPVC排水管定额中的留堵洞口是具体什么意思呢?是否可以争取这部份堵洞费用呢?如果可以增的话需要怎么说明呢?楼下层高9.5m的 堵洞这个工程量还是蛮大的,人工消耗也多
2020-08-04 15:00:36 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
留堵洞口,就是留洞和堵洞,一般给排水专业是和土建专业配合施工的,相应的管道位置要先预留套管,所以不会另外计算开洞和堵洞的费用,但如果你是单独的给排水专业,打洞的钱就要另计,但堵洞是含在定额里面了的。
2020-08-05 01:58:43
-
是新建工程时,这项费用是不会给你的,如果是二次装修或旧楼改造,可以套用修缮定额中的堵洞子目来处理,
2020-08-06 10:34:01