jun 2008-08-17 19:00:54 | 山东省 其他专业 | 788查看 6回答
关于框架柱的钢筋计算相关问题,请高手回答p
1、公式=层高-本层的露出长度-节点高-上层钢筋在本层的露出长度,请问上述公式中节点高是指的什么意思? 2、比如二层框架柱侧面纵筋是二级钢18,到三层时相同位置的侧面纵筋变成二级钢22的,规范规定电渣压力焊接头不能从小变大,这样三层侧面纵筋锚入二层梁中,在软件中如何处理此类问题
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“1、公式=层高-本层的露出长度-节点高-上层钢筋在本层的露出长度,请问上述公式中节点高是指的什么意思? 2、比如二层框架柱侧面纵筋是二级钢18,到三层时相同位置的侧面纵筋变成二级钢22的,规范规定电渣压力焊接头不能从小变大,这样三层侧面纵筋锚入二层梁中,在软件中如何处理此类问题” 1、你设置的公式有点错误,应该是“本层柱钢筋长度公式=层高-本层的露出长度-节点高+本层钢筋在上层的露出长度,”节点高是指钢筋在本层中有节点时的节点的高度。 2、你可以在三层的柱属性编辑时,将钢筋按照图纸设计进行设置即可,注意在其它属性栏中的插筋设置中标注为设置插筋或者锚固。
2008-08-17 20:10:01
-
设置插筋,查下来,下层钢筋加*号锚固。 节点高是假如有特殊节点的时候才有此高度。
2008-08-17 19:11:37
-
1、节点高是指框架柱在非连接区以外进行连接的地方距基础顶面、或楼面、或梁底的高度。 2、二层框架柱侧面纵筋在本层中锚固,需锚固的钢筋前加“*”号,三层柱属性定义,将“其它属性”中插筋构造改为“纵筋锚固”,要“计算设置”中修改计算参数。 如果要设置插筋,在“其它属性”中插筋构造改为“设为插筋”,在“插筋信息”中输入“XB22”,X为具体插筋数量。
2008-08-17 20:27:07
-
应该是“本层柱钢筋长度公式=层高-本层的露出长度-节点高+本层钢筋在上层的露出长度,”节点高是指钢筋在本层中有节点时的节点的高度。
2008-08-17 21:13:52
-
用千赢官网首页登录入口软件中的钢筋抽量软件输入相应的子目就能给你自动算出,其属性可以根据不同情况修改,在其他属性栏插筋设置改成纵筋锚固。
2008-08-17 22:17:04
-
节点高指的是柱与梁相交的梁的高度. 按03G101计算规则柱纵向钢筋变化应锚入柱中,如果是锚入梁中只能计算后在计算式里修改计算式中的锚固值,然后锁定构件再计算一下就可以了
2008-08-18 07:22:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看