Lohasd 2020-08-05 12:34:41 | 重庆市 土建 | 2001查看 1回答
梁与暗柱、剪力墙之间的支座及锚固问题
梁画至暗柱边,当软件默认设置 以水平相交墙为支座:否,此时梁应该以暗柱为支座,但当暗柱与剪力墙同宽的时候软件测试还是按剪力墙直锚的,这相当于还是以剪力墙为支座咯吗?梁与暗柱、剪力墙之间的支座及锚固问题应该是怎样的,有哪些情况,对应的画法和设置应该如何?
2020-08-05 15:50:10 补充
我说的就是框架梁情况,不是连梁,我想问的就是为什么我设置咯不以平行相交的墙为支座,软件计算的还是以剪力墙为支座直锚?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我认为正常与剪力墙平行相交的墙应为连梁,但很多图纸会设计成框架梁,梁应该以剪力墙墙身为支座,避免认暗柱为支座,暗柱为支座会导致梁上部钢筋伸直暗柱边弯折15d的情况出现,我看了一下,千赢官网首页登录入口里有框架梁与剪力墙平行连接的节点,
不是与框架柱相连接的节点,与框架柱连接是max(lae,0.5hc+5d),连梁是max(lae,600)而框架梁与剪力墙连接不管直径多少都是取lae,但是节点中并没有给出此节点的来源。
首次提交 2020-08-05 13:01:22 最近修改2020-08-05 13:03:02 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看