• 基础柱箍筋怎么全算成了加密的?%

    基础里面柱的钢筋本来是设了加密和非加密的,怎么计算出来全是加密的呢,上面各层又是分了的,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是因为根据03G101图集基础柱的钢筋加密高度,正好都在你的柱子基础层的高度里。

    2008-08-18 10:47:47 

  • 只有按图纸输入 没有随便改设置 应该不会错!~

    2008-08-18 16:38:34 

  • 基础柱的箍筋在一层计算,是全高加密的,图集就这么规定的,计算以后可以调整一下箍筋的数量锁定构件。

    2008-08-18 17:18:42 

  • 先研究研究图集。

    2008-08-18 14:19:42 

  • 基础层的加密是500、首层是1/3柱全高,二层以上加密500。看你的基础层柱是不是在500左右呢?

    2008-08-18 10:51:20 

  • 基础层的箍筋只计算2根固定的箍筋,基础柱的箍筋在一层计算,是全高加密的,图集就这么规定的,计算以后调整一下箍筋的数量锁定构件即可。

    2008-08-18 10:55:51 

  • 就是说你所使用的软件是严格按03G-101做得