吴大美人 2020-08-06 10:37:03 | 广东省 安装 | 1876查看 3回答
广东定额YJV-0.6/1KV-3*6+2*4mm2
应该套哪一条定额?这个电缆的芯数是多少?小白求教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
C4-8-2定额,3*6+2*4=26所以是35平方毫米以下的电缆,3*6+2*4意思是3根6平加2根4平,就是一共5根线,所以5芯
2020-08-06 10:47:05
-
是五芯电缆
套35平方以下的电缆敷设定额 即可
2020-08-06 10:39:55
-
广东定额YJV-0.6/1KV-3*6+2*4mm2
应该套铜芯 5芯 10mm2 以下。
2020-08-06 16:19:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看