zy 2020-08-06 14:42:12 | 河南省 安装 | 778查看 2回答
配管接线盒问题?
各位老师,请教一个问题。这种情况下是不是红色框框柱的地方需要弄一个接线盒?像这种分叉的地方,现场穿管是怎么穿的?是不是分叉的地方的配管都是一段段的不会一整根过去?
开关在墙面上,现场做法在上部是怎么埋接线盒啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是这个图纸画的有误,正确的应该是开关管线是从灯具引到开关
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!
2020-08-06 14:44:42
-
是的,分支的地方得有接线盒,作用相当于水暖的三通。
2020-08-06 14:43:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看