小雯 2008-08-18 16:58:45 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1086查看 3回答
图形算量时,在建立房间时,我已把踢脚高度输上,并且
图形算量时,在建立房间时,我已把踢脚高度输上,并且在构件做法也已套上定额项,为什么汇总计算后,我发现踢脚抹灰长里面的量是零。怎么没有量呢。这是什么原因?问题补充:刚开始定议房间时,我把踢脚里面改为了零,并且画好房间,后来我发现此房间需设踢脚线,然后我又返到构件管理里面把踢脚里面输入了高度,并且套定额项,然后分析之后发现没有量。后来我把此房间删掉,又按画了一遍,这时计算后,发现有了。难道如果把房间画好,再修改,这样它不会自动加上吗,如果重画,这样岂不是很麻烦。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳刚定义时,你没有输入,房间布置好以后,你又把踢脚高度输上,无论怎么计算,量都是0. 应该这样办:在房间界面,选择所有房间,点属性,在属性里输上踢脚高度就可以了。
2008-08-18 17:06:05
-
1.你在定义构件里面改的,但是绘图输入中的没有改 2.你也输了墙裙的高度
2008-08-18 17:02:56
-
分析你的原因,在图形里面,踢脚线的高度并没有改正,因为这个数值显示是黑色的,所以,你修改定义属性没有用,还得在图形上修改其高度才会有结果呢1
2008-08-18 17:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看