剪力墙是画到门窗洞口侧边还是通画再扣减洞口?h
剪力墙是画到门窗洞口侧边还是通画再扣减洞口,如果是画到洞口边那LL梁的侧面水平筋如何布置?
全部回答
(33)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分如下几种情况: 1、门洞,距地高度为0,此时的连梁顶标高一般为本层顶标高:画剪力墙——点画门构件——按门构件智能布置连梁,此种操作剪力墙的水平筋贯穿连梁,与规范一致。 2、墙洞,距地高度不为0,此时连梁下部为后砌填充墙,LL顶标高一般超出本层顶标高:画剪力墙至墙洞两侧——直线画连梁——按设计图纸调整连梁标高——LL梁的侧面水平筋输入剪力墙水平筋类型,即可弥补连梁中缺失的剪力墙的水平筋——墙洞之间用定义好砌体加筋的填充墙连接补画,这样后砌墙体的加筋也不缺失。 3、窗洞,距地高度一般为900~1000,连梁顶标高为上一层窗底标高时:画剪力墙至窗洞两侧——窗洞之间用填充墙连接补画——画窗构件——按窗构件智能布置连梁,LL梁的侧面水平筋输入剪力墙水平筋类型,即可弥补连梁中缺失的剪力墙的水平筋
2008-08-19 20:47:15
-
剪力墙是通画的,再在墙上相应位置设置洞口及连梁。LL梁的侧面水平筋在集中标注标
2008-08-18 23:10:11
-
剪力墙是画到门窗洞口侧边还是通画再扣减洞口,如果是画到洞口边那LL梁的侧面水平筋如何布置? 这个问题提得好很有意义,这是个容易忽略的问题,一般墙是通画然后绘制连梁,这样连梁侧面布置墙水平筋;也有的连梁是直接绘制在两道墙上,但连梁侧面钢筋要单独输入否则无侧面筋
2008-08-18 23:46:58
-
通画在扣减 LL的水平筋在集中标注中设置即可
2008-08-18 17:24:06
-
剪力墙是通画的,然后再布置洞口的,连梁直接布置在洞口上即可。
2008-08-18 17:24:28
-
两种都可以 1、如果是画通再扣减是最真确的,就是麻烦点。 2、如果是画到洞口边,那你在连梁的其他里给加上剪力墙的钢筋。注意剪力墙断开处的弯折是多的量,自己要给减掉。
2008-08-18 17:25:44
-
问:剪力墙是画到门窗洞口侧边还是通画再扣减洞口,如果是画到洞口边那LL梁的侧面水平筋如何布置? 答:直接通画(包含LL梁侧面水平筋)、布置门窗、‘点’布置LL梁即可。
2008-08-19 14:56:52
-
通画,再画门窗洞口,连梁的水平筋可在构件属性中修改。
2008-08-21 14:12:37
-
应该是画至洞口边,然后在集中标注连梁的水平筋
2008-08-18 17:25:59
-
剪力墙是画通的,然后再布置洞口的,连梁直接布置在洞口上即可。 这样钢筋的量,也就是说LL里钢筋量才计算正确。
2008-08-18 17:27:31
-
墙是连续的,不能断开的,门窗洞口是襄在墙内的,所以必须是通话,再画门窗洞口,连梁见下图
2008-08-18 17:27:36
-
其实最正确应该是先画墙,再开洞口,在洞口上方布置连梁,这样钢筋算起来最正确.但这在画图时不太方便,因为有太多种类尺寸的洞口,比较麻烦.所以还象你说的那样画到洞口边,只是要在连梁属性定义里的侧面钢筋那里输入剪力墙的水平筋,根据梁高及剪力墙水平筋的间距来输入根数和直径.
2008-08-18 17:27:44
-
通画后再画入门窗洞口即可
2008-08-18 17:36:15
-
应该是通身画,然后再画门窗
2008-08-18 17:36:48
-
剪力墙是画通的,然后再布置洞口的,连梁直接布置在洞口上即可。LL里的侧向水平筋软件会自动扣减的。
2008-08-18 17:39:36
-
墙是画通再布门洞,LL直接在门洞中画就可以了
2008-08-18 17:41:22
-
建议你在分层建立连梁。
2008-08-18 17:47:49
-
如果洞口两边是暗柱而且窗洞口的窗台下面是填充墙,那么剪力墙还是画到洞口侧边的暗柱边比较好。
2008-08-18 17:56:38
-
剪立墙是通画的,再画上洞口,再在洞口上画梁,
2008-08-18 18:24:41
-
先画墙,再布洞口,连梁定义好后直接在洞口上布置
2008-08-19 09:14:11
-
剪力墙应该通画,随后画门窗,连梁."连梁的侧面水平筋从属性定义的其他属性里设置纵筋" "567059
2008-08-19 09:41:41
-
通画 再画洞口就可以
2008-08-19 09:42:10
-
先画剪力墙 然后在画门窗洞就可以
2008-08-19 09:55:07
-
剪力墙是画到通画再扣减洞口,LL梁的侧面水平筋在集中标注标
2008-08-18 20:34:47
-
应该满画剪力墙,再在墙上相应位置设置洞口及连梁。
2008-08-18 21:00:59
-
根据图纸两种方法都可以的。
2008-08-18 18:33:11
-
只能把墙画通了后再画上各种门窗洞口。
2008-08-18 19:32:55
-
两种情况: 1、如果单纯的算钢筋,画到那都无所谓; 2、如果再利用钢筋导图形,那就麻烦了,无法在洞口布填充墙,那
2008-08-18 19:40:29
-
一般都是画到洞口边,再单画连梁,侧面水平筋一般都有写的“按照剪力墙钢筋设置”,你再构建属性里面修改就是拉
2008-08-18 19:48:03
-
剪力墙是通画,然后再在墙上布置墙洞即可,墙也直接画在上面就可以了。。
2008-08-18 20:01:26
-
通画再扣减洞口,这样可以使墙水平钢筋通过连梁
2008-08-18 20:09:35
-
一般是通画再扣减洞口
2008-08-18 20:10:29
-
先通画 再布窗
2008-08-18 20:19:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看