nhzqy 2008-08-19 10:50:40 | 河南省 土建算量GCL2013 | 623查看 5回答
从钢筋软件中导入到算量软件中条形基础要重新定义吗?
从钢筋软件中导入到算量软件中条形基础要重新定义吗?钢筋软件中条形基础不能显示四棱台,导入到算量中怎么办,要重新定义吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋中是没有垫层的,导入后必须增加垫层。 2、图形和钢筋的标高不一致,一定要主要标高的变化。
2008-08-19 10:58:37
-
从钢筋软件中导入到算量软件中条形基础要重新定义,他不反映退台
2008-08-19 10:54:14
-
是的,这点不好用,所以遇到这种情况,应先做图形,然后导入钢筋及便捷
2008-08-19 10:54:47
-
任何构件导入后都要重新定义,尤其是条基、独基,定义时要建立条基单元,设置单元信息,才能准确的计算出工程量来。
2008-08-19 10:59:25
-
补充一点:最好是基础先在图形里画完导入到钢筋里再画其他构件,最后再统一导入到图形里即可
2008-08-19 11:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看