• 干线问题

    如图 三个系统 分别是漏电火灾报警系统  能源监控系统  和应急和疏散的联动系统 我问下 这三个系统的干线 都是从一层的主电源 分别连接到每层的设备  还是一根管直接到顶楼 然后 每层分支到每层的设备? 求解监控系统分支答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图 三个系统 分别是漏电火灾报警系统  能源监控系统  和应急和疏散的联动系统 我问下 这三个系统的干线 都是从一层的主电源 分别连接到每层的设备  还是一根管直接到顶楼 然后 每层分支到每层的设备? 

    首先这是个系统,也就是针对不同的消防情况,在新规范上增加的系统,第三个系统漏电火灾报警系统一般是指配电柜的用电设备出现电流增大等情况引起的火灾,所以应用到漏电火灾报警系统,这个系统干线是总线制,也就是由终端的检测设备,通常是电流互感器至模块至总线再到漏电火灾报警系统主机,都是两根总线完成的所有模块都是并联在两根总线上跟火灾自动报警一样

    第二个能源监控系统根第三个差不多,也是通过模块和取样和总线(网线)来完成监控的

    第一个是应急和疏散联动,这个是新型的事故照明系统,也就是和传统的多了主机和灯具(灯具区别于传统的事故照明灯具,如安全出口,疏散指示灯)一般布线方式个都是通过主机 把电源和管理信号分配到分机,在由楼层的分机来配电电源也就是这样就可以控制灯具了。

    2020-08-09 17:05:52 

  • 一根管直通到顶,各层分支。

    2020-08-09 16:59:58 

  • 三个截图中,都是支线,怎么连接都行。即;一路串连上去,即可。

    2020-08-09 17:06:15 