qq 2008-08-31 21:14:27 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 958查看 7回答
我现在在算工程外墙面抹灰面积时 采用的是单墙面装修
我现在在算工程外墙面抹灰面积时 采用的是单墙面装修里的外墙装修 汇总计算时发现 阳台里的外墙没有计算抹灰面积,为0,请哪位知道的能否帮忙解释下? 还有个钢筋上的问题:我现在做了工程是商住楼,有4层裙房的商业楼,具体层高是这样的: 住宅楼 裙房 1层 2.7 4.5 2层 2.9 3.6 3层 2.9 3.3 以上楼层就是同一标高了,象这种情况我应该怎么合理的设置楼层呢?我是这样的设置不知道合理否? 1层2.7 2层1.2 3层1.1 4层2.5 5层0.4 这样设置就是柱子接头多了 又要设置柱子接头 第三个问题: 我在钢筋统计报表里看到 现浇混凝土钢筋笼一栏有钢筋数量 可我工程里没有制作钢筋笼啊不知道是怎么回事?是盘条? 请各位同行知道能帮我解答下 谢谢了~~我是江苏用户
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、对于你的阳台单墙面装修没有工程量的问题可能有以下几个原因: 1 你定义的是内墙单墙面还是外墙单墙面?如果是外墙单墙面的话是没有量的 2 你是不是定义了阳台构件,因为单墙面装修是要有父构件的(比如房间或者阳台) 3 是不是没有选择工程量代码? 2、关于你的层高的问题 在8.0中还不可以处理错层的问题,你的情况可以分别定义两个工程
2008-08-31 22:53:16
-
阳台里的抹灰在表格里用数字式子计算。 你的是属于错层楼。GCl8.0里不能处理。最好是主楼和裙楼分成两个工程算。
2008-08-31 21:25:23
-
钢筋上的问题 楼层按住宅的层高建立,画裙楼时调整柱子的高度。
2008-08-31 21:31:04
-
阳台里的外墙你按单墙面装饰的内墙面装修设置就可以计算的
2008-08-31 21:31:04
-
1,外墙抹灰不用建单墙面装修,在报表里查看楼层工程量就可以了。 2,在1.2.3层里建子楼层。 3,你的工程是不是用其它的工程复制的?
2008-08-31 21:33:03
-
1,阳台墙面装修为0,你检查一下,你的阳台栏板是不是用虚墙围起来了的,如果是,那阳台装修就会为0,因为用虚墙围起来了,那么软件就会识阳台内的墙为内墙,如果用外墙装修,那当然为0了,你可以把那装修定义为内墙装修。 2把住宅楼和裙楼在楼层管理里分主子楼层定义即可 住宅楼《在主层里定义》 裙房《在本层的子楼层中定义》 1层 2.7 4.5 2层 2.9 3.6 3层 2.9 3.3 你的设置是错误的。 3,你检查一下,你的工程是不是误套用的定额。如果绘图或者单构件都没做,在报表里不会有钢筋笼工程量的。
2008-08-31 21:49:15
-
建议你检查一下,你的工程是不是误套用的定额。如果绘图或者单构件都没做,在报表里不会有钢筋笼工程量的。 外墙抹灰不用建单墙面装修,在报表里查看楼层工程量就可以了。 阳台里的外墙你按单墙面装饰的内墙面装修设置就可以计算的 再建议你检查一下,你的阳台栏板是不是用虚墙围起来了的,如果是,那阳台装修就会为0,因为用虚墙围起来了,那么软件就会识阳台内的墙为内墙,如果用外墙装修,那当然为0了,你可以把那装修定义为内墙装修。
2008-09-02 01:49:39
-
在进行单墙面装修时,构件做法设置的是乳胶墙面,而在计算出结果里有块料墙面,为什么?单独设置的墙面抹灰时,也有块料墙面抹灰?这样,墙面抹灰的工程量怎样计算?
-
在高层当中,外墙保温砖墙面做法,与混凝土外墙面做法,不一样。砖墙面我选择的是砖墙面抹灰面积;混凝土墙面我选择的是砼墙面抹灰面积,梁我选择的是平齐墙面梁抹灰面积。请教大神我对不对??
-
在高层当中,外墙保温砖墙面做法,与混凝土外墙面做法,不一样。砖墙面我选择的是砖墙面抹灰面积;混凝土墙面我选择的是砼墙面抹灰面积,梁我选择的是平齐墙面梁抹灰面积。请教大神我对不对??
-
在房间装修构件做法里面把墙面装修分为砼墙面、砖墙面、砌块墙面时,三种墙的量总和是否等同墙面抹灰面积,还有平墙面的梁和柱抹灰面积在哪一种抹灰面积里面,是在砼墙面里面吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看