阿拉丁神灯 2020-08-13 17:10:59 | 安徽省 安装 | 2744查看 3回答
广联里面保温体V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L里面的δ默认值是多少
广联里面保温体V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L里面的δ默认值是多少?若管道的保温厚度不一样,计算保温体积能用软件汇总出来的管道表面积乘以保温厚度来计算吗?如果可以是用保护层面积乘以厚度还是用外表面积乘以厚度呢?求大神告知
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
δ默认值是绝热厚度
2022-01-24 08:35:38
-
广联里面保温体V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L里面的δ默认值是多少?若管道的保温厚度不一样,计算保温体积能用软件汇总出来的管道表面积乘以保温厚度来计算吗?如果可以是用保护层面积乘以厚度还是用外表面积乘以厚度
答:没有默认厚度,这个是根据图纸设计,然后识别的时候属性输入的
2020-08-13 17:12:54
-
δ默认值是:0。 直接用管道的长度去乘以定额解释内看相应厚度的系数就可以。
2020-08-13 17:14:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看