消防报警施工图手报和声光报警不是叠在一起而是这样怎么走线立管怎么算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两根立管,信号电源共管,电话线独立一根管,信号电源走25管从层顶下来接到声光,再由声光拉信号线走20管下到手报跟按钮,电话线单独一根管下来接到手报。
2020-08-14 16:01:21
-
消防报警施工图手报和声光报警不是叠在一起而是这样怎么走线立管怎么算
答:信号线和电源线先到声光报警然后上翻到下一个消防点,声光报警器下来一根信号线到手报就好了,声光报警器是多立管布置
2020-08-14 15:44:17
-
平面图这样表示,实际施工为同一位置安装高度不同,连线时可以连接到2个设备中间处,立管算一跟
2020-08-14 15:52:22