请问这种集水坑钢筋布置如何布置,钢筋信息是否不完整?
2020-08-15 20:49:56 补充
是否缺少了Y方向钢筋的配筋信息,超出筏板部分的是否用剪力墙单独布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般两个方向是一样的,超出筏板部分是用剪力墙单独布置.
2020-08-15 20:52:25
-
答:两个方向都同板底钢筋,超出用剪力墙定义布置,但要修改墙伸入基础部分的长度。