小手冰凉 2020-08-17 14:51:50 | 湖南省 安装预算计价软件GBQ4.0 | 1433查看 3回答
求教各位湖南地区专家、老师:关于电缆敷设定额换算问题,如图
湖南14定额中,小于35mm2的电缆敷设有换算系数,有些人说不用乘系数,只区分芯数即可,有些人又说需要换算。请各位专家、老师指点迷津
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
35mm2以下的电缆,首先要分是几芯的,三芯及三芯连地的不用乘以系数,5芯、6芯那项按标准换算中的*1.3或1.6,然后确定这条电缆的规格在35,25,10在这三个规格哪个区间,然后勾选对应的系数。
简而言之,芯数要乘系数,截面小于35mm2也要乘系数。二者是分开记取的。
2020-08-17 15:15:44
-
按软件里标准换算打勾☑️即可,为什么分芯数?定额是按三芯和三芯连地(即四芯)考虑的。做两次换算。低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆5*16,先按5芯进行一次芯数换算,然后再按16mm线径小于35mm换算一次。小于35mm的敷设换算之所以没有五芯和六芯就是因为编制定额时没考虑。
2020-08-17 21:45:05
-
要换算的:
2020-08-18 07:17:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看