MInc 2020-08-18 11:19:07 | 广西壮族自治区 安装市政 | 5846查看 1回答
室外管道回填土方应该怎么计算?
广西定额说明中,管道挖土方乘以系数1.025,就不需要单独计算检查井的挖方量,那计算回填土的时候
1、用乘以1.025之后的挖方量减去垫层,管道体积为回填量
2、用乘以1.025之前的挖方量减去垫层、管道的体积为回填量
应该是用上面哪个来计算?
若用乘以1.025之后的挖方量来计算回填量,除了扣除垫层、管道的体积,还需要扣除检查井的体积吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:乘以系数是因为要考虑检查井,实际回填要扣除检查井和管道、垫层、基础的体积的,所以不能用乘以系数的挖方量计算
2020-08-18 11:21:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看