守她的城 2020-08-18 15:54:30 | 河南省 安装 | 1718查看 4回答
电井内布线问题
各位老师好,现在关于电井内的竖向电管部分的敷设方式有点疑问:
高层电井内,公共照明配电箱引出线,竖向部分的电管 比如电井内的照明线,引上去到各楼层,是只有线敷设在电井桥架内,还是线管暗敷在墙内?说白一点就是电井内竖向的那点电管算不算?系统图中为CC敷设,但是有人说竖向部分是在电缆内走线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看线路标注(CC、WC)肯定要算管,即便是电井里面有桥架,线缆也不能走桥架内敷设。
2020-08-18 22:40:23
-
配管不算,电线在桥架内敷设
2020-08-18 15:56:59
-
简单理解就是有桥架尽量走桥架,没有桥架可走,就只能配管。
2020-08-18 15:59:34
-
高层电井内,公共照明配电箱引出线,竖向部分的电管 比如电井内的照明线,引上去到各楼层,是只有线敷设在电井桥架内,还是线管暗敷在墙内?说白一点就是电井内竖向的那点电管算不算?系统图中为CC敷设,但是有人说竖向部分是在电缆内走线
答:竖向部分可以在竖井桥架内敷设
2020-08-18 16:52:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看