a5****@126.COM 2008-09-03 09:50:41 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 506查看 7回答
我在软件上发现,侧面纵筋的拉筋的间距是按照400算
我在软件上发现,侧面纵筋的拉筋的间距是按照400算的,我想知道为什么。我的箍筋的间距是100/200,和拉筋的间距有关系吗?在什么地方找到依据?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1第62~65页-注1,注2.
2008-09-03 09:55:41
-
软件是按长用的设置的,如果你图纸没有的话你就可以按常规默认的计算!拉筋跟箍筋间距没什么关系!
2008-09-03 09:54:20
-
拉筋是箍筋间距的两倍,规范上好象有这句话。
2008-09-03 09:54:37
-
03G101图集中有明确规定,拉筋间距是箍筋非加密区间距的两倍.
2008-09-03 09:59:05
-
同意登月踏星得,但是我觉得拉筋可以根据施工具体来设置
2008-09-03 10:03:38
-
当梁宽<=350时,拉筋直径为6mm,当梁宽》350时,拉筋直径为8mm,拉筋间距为非加密区的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。详见03G101-1第63页注4.
2008-09-03 10:04:09
-
依据03G101-1 P63注解,拉筋间距是箍筋非加密区间距的两倍,你的箍筋的间距是100/200,即箍筋非加密区间距是200,所以侧面纵筋的拉筋的间距是400.
2008-09-03 10:04:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看