li****@163.com 2008-09-03 15:03:59 | 四川省 其他专业 | 2124查看 14回答
请问框架梁下部钢筋在计算中是拉通计算还是在柱支座断
请问框架梁下部钢筋在计算中是拉通计算还是在柱支座断开计算?
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下部筋都是在支座处断开计算的
2008-09-03 15:08:27
-
下部筋都是在支座通长计算的
2008-09-06 22:36:00
-
看设计 如果是通长筋就通长布
2008-09-03 20:10:15
-
陈青来说,梁下部钢筋集中标注和原位标注的构造做法是一样的,按他的意思就要通通断开
2008-09-05 18:02:14
-
要看设计图纸的标注,原则上设计应该“能通则通”。若在集中标注里面标注的各跨下部通长筋相同的话就应拉通计算,若未在集中标注中标注,而是在原位标注中标注的各跨下部筋的话,计算时就应在在支座处断开。
2008-09-05 22:33:26
-
请问框架梁下部钢筋在计算中是拉通计算还是在柱支座断开计算? 在集中标注里面输的话就是拉通,在原位标志中的下部筋里面输就是在支座处断开。
2008-09-03 15:06:29
-
请问框架梁下部钢筋在计算中是拉通计算还是在柱支座断开计算? 回答:框架梁下部钢筋在支座处断开计算,伸入支座大于等于Lae。
2008-09-03 15:07:35
-
能通则通。 如一根三跨的梁,集中标注下部钢筋3C25,而第二跨原位标注为6C25 2/4,则第二跨下部钢筋的下层有3C25是通长筋,有1C25是本跨锚固,下部钢筋的二层有2C25。
2008-09-03 15:09:05
-
这要看你的图纸要求了,通长筋是到两端的,单跨筋是要断开的,但是要注意是楼层梁顶层梁的问题,因为锚长不一样哟
2008-09-03 15:10:17
-
钢筋就是能通则通,尽量通过去算,但是如果是集中标注中全部是按通过去算的,如果有原位标注下部钢筋,则是按断开来算的。
2008-09-03 15:20:33
-
按照图纸输入旧可以了
2008-09-03 15:46:08
-
能通则通是大原则,一般在梁下部标注的钢筋计算时在支座处断开分别锚固,但在跨度不大的两边跨夹中间小跨的情况,施工惯例作法是直通在端部锚固的,所以计算时亦应按通长筋计算.
2008-09-03 15:53:31
-
有很多种算法,比如次梁的下部钢筋是根据结构设计说明来设置的,不一定全是Lae;下部筋是通长筋就是拉通全部算
2008-09-03 16:02:31
-
首先判断梁底的标高是否一致,如果一致的话。按各跨下部筋的最小公约数来判断,最小公约数为拉通设置的,各跨与最小公约数的差值为分跨锚固的。
2008-09-03 17:55:04
-
框架结构,顶层层高为3.3m,在查看柱纵筋时(保护层30),钢筋竖直段为2770,是否正确啊?扣除保护层也应该是3240啊?
-
在计算屋面框架梁的时候,柱与梁的相交节点,怎么判定是:柱包梁,还是梁包柱?
柱包梁:梁的上部筋只是伸至梁底。梁包柱:梁的上部钢筋深入尽端,在下弯1.7lae; 判定他们的原因是什么?怎么确定是梁包柱,还是柱包梁?
-
我想请问下怎么在梁的平面布置图区分是支座筋还是跨中筋?因为钢筋的原位标注离得实在太近了,看不出是支座
专家你好,我想请问下怎么在梁的平面布置图区分是支座筋还是跨中筋?因为钢筋的原位标注离得实在太近了,看不出是支座筋还是跨中筋,就像这种?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看