喜欢高跟鞋 2020-08-20 17:07:46 | 河南省 安装机电招投标预算施工 | 726查看 2回答
电气照明平面图的的配线计算问题
不懂的就是在最后一个吸顶灯和开关盒节能灯之间,线路是怎么走的?是节能灯→开关→电线折回→吸顶灯?还是节能灯→吸顶灯→折回线路向下→开关?那这三者之间的配管中,一直都是三根线吗?如果不同根数分别是多少根? 管内电线都是3*1.5mm2
2020-08-20 17:21:23 补充
2020-08-20 17:44:51 补充
2020-08-20 18:18:45 补充
谢谢各位的解答。我知道答案了,来给你们分享一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不懂的就是在最后一个吸顶灯和开关盒节能灯之间,线路是怎么走的?是节能灯→开关→电线折回→吸顶灯?还是节能灯→吸顶灯→折回线路向下→开关?那这三者之间的配管中,一直都是三根线吗?如果不同根数分别是多少根? 管内电线都是3*1.5mm2
答:1、理解错误
2、管井的座灯头是单独的回路
3、电梯前室和楼梯照明是一个回路
4、管井的开关只是控制管井的座灯头
2020-08-20 17:14:39
-
是第一种。
一般开关控制的是火线。
开关的是两根线,灯的是三根线。
2020-08-20 17:10:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看