• 本工程要求柱子的插筋弯折200mm,同时要锚入桩承

    本工程要求柱子的插筋弯折200mm,同时要锚入桩承台不小于锚固长度这两个条件。桩承台的高度是不一致的,钢筋该怎么设置呢?哪位高手给指点一下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义基础层的柱时,你先手算一下基础的厚度减去保护层再加上200mm后是不是比柱主筋的锚固长度大。 如果大于等于锚固长度,则不用考虑锚固长度的问题直接在柱的属性中的计算设置中修改弯折长度。如图红线圈住的地方。 如果小于锚固长度,则应增加弯折长度,让其在基础中的长度等于一个锚固长度。

    2008-09-03 22:36:58 

  • 你在计算设置里按设计要求设置就可以了。

    2008-09-03 22:20:17 

  • 这个在软件是不好设置,只能统一设置为弯折200mm,软件好象自己是不能判断的

    2008-09-03 22:33:29 

  • 锚固长度一般都能满足,主要问题是弯折200mm,你只需在计算设置中将“基础插筋弯折”中“按规范计算”改为 200 即可;见图示:

    2008-09-03 22:41:27 

  • 在设置里面修改就可以了

    2008-09-03 22:53:08 