哇哦 2020-08-21 17:12:11 | 安徽省 安装安装算量GQI | 1163查看 3回答
配电箱在一层,从二层到九层,每两层电梯前的灯为一个回路,那么立管?
图纸首层没有画立管的引上线标识,从二层到九层为标准层,只有一个引上线,那么这个立管怎么布置?二三层的回路从首层布置一根,然后三四层在返回首层布置一根嘛?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每一个回路都是从配电箱出一根管线,上去。即;每一根管线都必须出配电箱经过一层。
2020-08-21 17:47:38
-
答:每一个回路都要从1层布置立管到回路层
2020-08-21 17:35:10
-
截图表示N5回路是连接到1层大堂照明,所以计算是从配电箱连接到一层大堂的灯具上
N6回路表示2-3层电梯前室照明,计算是从配电箱箱链接到2-3层的照明灯具上
以此类推,每条回路都需要从配电箱出线至末端设备计算
2020-08-21 20:57:49