-
再续人生 2008-09-04 15:52:25 | 云南省 其他专业 | 194查看 9回答
此问题是设计问题?自己理解问题?软件问题?t
现在我都无法理解这根梁的配筋到底是怎样,请问有没有人帮我解释?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此梁未配上部通长钢筋,为了支撑箍筋的需要而只在上部设立了2根14的架立钢筋(架立钢筋是构造筋,与支座负筋搭接150mm就可以了)。这样配筋是非常正常的事情,设计没有任何错误。在用软件计算时你只需要按照图纸输入就可以了。有时候图纸会出现箍筋为4肢箍,而上部只配2根钢筋这样的情况,这就是设计失误了,上部还至少再配两根架立钢筋。
2008-09-04 16:17:28
-
设计有问题,给软件都弄糊涂了。
2008-09-04 15:55:50
-
就你图上上的标注上部2跟14的架力筋与端部钢筋搭接15D,端部钢筋就是3跟20的就是净跨的1/3,顶部钢筋是3跟18的通常筋,还有4三级的12的抗扭钢筋与底部钢筋算法是一样的!
2008-09-04 15:57:07
-
你这根梁没有上部受力筋,只配有架立筋
2008-09-04 16:02:57
-
如果你没输错设计图上此梁的集中标注信息,那我认为是设计的问题,少了上通长筋,梁是不能没有上通长筋的
2008-09-04 16:18:00
-
又看了看你的图,感觉到这样设计也有一定的道理,只是平常比较少见。 在第一跨和第三跨的(2C14)充当的即是粱的上部钢筋又是架立筋,因为在集中标注中没有上部钢筋,这两跨的原位标注中也没有上部钢筋,而这道粱的箍筋又是2肢箍。由此可以看出设计者的意图是让这(2C14)进入端支座锚固,在中间支座处不进支座而与支座钢筋搭接,位置是在粱的上部的两边(即粱的角筋位置)。 根据以上分析,我觉得你应该进行这样的设置: 1、将2C14在原位标注中设置成第一、三跨的上部钢筋,同时去掉集中标注中的(2C14). 2、汇总计算后在编辑钢筋中将这4根钢筋的长度按在中间跨处与支座钢筋搭接150mm来进行修改。 3、修改后,锁定这道粱。
2008-09-04 16:20:03
-
以我看这个好象应该这么处理你试试看:你将在第一跨和第三跨的(2C14)的括号取掉后可能就不会少计算钢筋的。要不就要给第一跨左和第三跨的右增加支座筋。
2008-09-04 16:21:11
-
上部架立筋2C14下部跨中钢筋3C18,箍筋A8-200,腰筋4根12的。
2008-09-04 21:14:46
-
少了上通长筋,梁是不能没有上通长筋的,要不就要给第一跨左和第三跨的右增加支座筋。
2008-09-04 23:59:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看