匿名 2020-08-25 15:52:00 | 山东省 安装安装算量GQI | 2364查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 61109 被赞: 65629
共四路是指供水4路回水四路,一供一回是一路
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!
2020-08-25 15:57:13
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124581 被赞: 30134
是的
2020-08-25 15:54:12
Wesley_De 专家
答题: 1735 被赞: 493
看分集水器上有几路管,除2就是路数。你这个图分集水器出来四根管,是两个完整的回路
2020-08-25 15:55:14
请问集分水器怎么套定额?
请问地暖的集分水器这个一组2个环路是指供水的两路还是供回两个回路都包含了?也就是说一户里面应该套一组分水器还是套两组?
消耗量定额中送配电系统调试问题
请问,像普通的高层住宅楼四个单位。每个单元由一根主电缆引上加预分支电缆进户。每个单元的主电缆是由地下室的配电室内引出的,所有的配电箱均有厂家直供成品。像这中情况,怎么记取系统调试费。。问题补充:一般工程的配电间内的都是有好几个总配电箱,包括照明的、动力等等。每个总配电箱一般都是有小区相站两路进线引来。系统调试费怎么记取?而且定额解释上送配电系统调试解释的不是很清楚。 1、送配电系统调试是指配电元件的调试还是真个系统送电的调试? 2、厂家直接供应的成品配电箱内的电器元件一般都是按照图纸型号和负荷调试好的、但在施工单位在安装完毕后、不是还要进行送电调试吗(包括灯具开关插座等),这样算系统调试不?